USV Defekt oder nur der Akku?
 1
08.06.16 08:42
Dboelling 

Zitat
USV Defekt oder nur der Akku?

Hallo zusammen,

ich habe hier eine APC SUA750I die seit einem Stromausfall keinen Mux mehr macht.
Das Teil ist von 2010 und der Akku ist definitiv hinüber.
Aufgequollen und ausgelaufen.

Fraglich ist nun... ist die USV auch kaputt?
Ohne Akku startet sie auch nicht -> Ich hab aber auch keinen Plan ob die ohne läuft.
:)

Vielen Dank für jeden Hinweis!

08.06.16 09:13
admin 



Zitat
Re: USV Defekt oder nur der Akku?

Ein aufgequollener Akku zeugt von einer zu hohen Ladespannung (Ladegerät defekt) oder von einem Zellenschluss innerhalb des Akkus. Wenn Sie Fachmann sind, können Sie mit einem Netzteil mit Diodenentkopplung in die USV einspeisen und zunächst die Funktion der USV testen.
Wenn Sie gebrauchte Batterien haben können Sie testen ob die Ladespannung in Ordnung ist.

Wenn Sie kein Fachmann sind, senden Sie das Gerät an die zuständige Servicestelle.
Ein Eingriff in eine USV ist gefährlich, da die Batteriespannung auf mehrere hundert Volt angehoben wird und meistens die Geräte nicht galvanisch vom Netz getrennt sind..

Mit freundlichen Grüßen

 1